定频泵与变频泵并联后再与机组串联,并联的水泵将如何动作?
xiangyue1998
2013年07月25日 11:54:25
来自于中央空调
只看楼主

先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。 额先献丑,抛砖引玉了1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?

先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。

1.jpg

额先献丑,抛砖引玉了

1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题

2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?


其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的,但是这个实际工程就是这样做的啊,所以我想请教大家,这种情况下,水泵1和水泵2怎样运行啊?


1.jpg

免费打赏
余古月
2013年07月25日 14:41:07
2楼
系统运行,不利于水泵1,有可能出现水泵1过载、烧毁的情况。
部分负荷运行,系统总的制冷量减少,系统水流量减少,管路总压损减少,对应的并联水泵扬程减少,但水泵1和2的扬程基本相同(并联管路进出水端点处压力相同)。水泵1定频,扬程减小,流量变大,出现大流量,小扬程的情况(此时水泵1的效率降低,功率增加,有过载的可能);水泵2变频,扬程、流量随转速降低而减小(功率也随之减小)。
对于这样的系统,建议设计师尽量少用,避免水泵1过载。
附件中给出了水泵1与2的运行工况点变化情况,原先的工况A点,部分负荷工况点B。
回复
俗人
2013年07月26日 14:27:50
3楼
xiayutian06 发表于 2013-7-25 14:41 系统运行,不利于水泵1,有可能出现水泵1过载、烧毁的情况。部分负荷运行,系统总的制冷量减少,系统水流 …俩字“佩服”
回复
zhangxiao532
2013年07月26日 16:13:35
4楼
:lol:lol负荷下降,便会启动稳压阀,使部分冷水经旁通回到冷水机组!
回复
david200901050
2013年07月27日 09:58:11
5楼
学习啦;谢谢
回复
荔枝兔
2013年07月28日 15:48:58
6楼
讨论之前:
1.图中两台水泵的进水端是否共管?
2.既然是对实际工程的节能诊断,您是否对各种工况下各台水泵、冷机的实际流量做过实际监测?
回复
荔枝兔
2013年07月28日 15:54:39
7楼
是否对各种工况之下,水泵电动机的电流、电压、功率因数等电参数实施检测?如果没有,
【1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题】,应该4您的主观印象。
回复
荔枝兔
2013年07月28日 15:59:18
8楼
荔枝兔 发表于 2013-7-28 15:48 讨论之前:1.图中两台水泵的进水端是否共管?2.既然是对实际工程的节能诊断,您是否对各种工况下各台水 …30m,90立方仅仅只是单台水泵的标称参数,而不是在役水泵的实际工作点!您的节能诊断应该建立在实际技术检测数据的基础之上,而不是标称参数。
回复
荔枝兔
2013年07月28日 16:26:12
9楼
荔枝兔 发表于 2013-7-28 15:59 30m,90立方仅仅只是单台水泵的标称参数,而不是在役水泵的实际工作点!您的节能诊断应该建立在实际技术检 …4712258
回复
荔枝兔
2013年07月28日 16:29:06
10楼
荔枝兔 发表于 2013-7-28 16:26 4712259
回复
荔枝兔
2013年07月28日 16:46:56
11楼
不同特性水泵的并联运行是流体机械课中的一个知识点,因此,【其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的】应属感觉错误吧。

网友xiaoyutian06在2F给出了同性能水泵在不同频率下的水泵特性示意图,如果您将图中水泵1的特性曲线A1B1与水泵2特性曲线B相同扬程条件下的流量逐点叠加应该就可以得出【不同性能曲线水泵并联运行的特性曲线】。
回复

相关推荐

APP内打开