小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议
小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议
12楼
受力改变了吗,看不出来
回复
13楼
faintgp 发表于 2013-7-26 01:03 450的梁,降板300完全可以,为啥要做反梁呢?反梁一般都是为了立面效果或者楼顶做的,你在住宅里做个反梁 …反梁不仅仅是你说的这两个方面。建筑的净高不满足要求也会做反梁还有其他方面,这次完全是为了满足水电的要求。
回复
14楼
abc753gui 发表于 2013-7-26 10:52 受力改变了吗,看不出来反梁传力途径发生了改变,但是和一般梁的配筋没有变化。
回复
15楼
无间道 发表于 2013-7-26 05:14 如果房间整体下沉就直接降板,如果不是就加梁。计算时可以忽略降板的影响。对温员外提出的板支座的问题你有什么意见或者想法没?很少有这么高等级的回我这种菜鸟的帖子
回复
16楼
sheji916176484 发表于 2013-7-25 17:33 您提的这个问题主要就是考虑到板对梁刚度的影响,具体采取哪一种制作形式需要考虑板跨,荷载,抗扭等等因 …降300后,板的负筋在支座处肯定是不能贯通,所以最好还是按简支算。
回复
17楼
箍筋加强点吧,其他的没差,这个你可以参考老朱设计问答
回复
18楼
多谢楼主分享 好好学习
回复
19楼
同层排水的问题吧?我不知道楼主为什么要反梁,把梁做高降板下来就可以了啊降300,板厚120,梁至少要420吧?为什么还要反呢?我觉得1楼说的有道理。我们单位都是按照铰接考虑
回复
20楼
就是下沉式卫生间,防止漏水吧,管道走在结构板的上面,不需要反梁
回复
21楼
学习了,以前没遇见过
回复