小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议

小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议
免费打赏
civiltongji
2013年07月28日 21:58:58
22楼
好像是降板的意思把,降板了注意板边界条件是简支了
回复
iorlliu1987
2013年07月31日 15:54:31
23楼
楼主的是抬板做法?这种做法应该很少很少吧,一般都是降板300mm,板计算按四端简支安全点,另外板筋双层双向配置防止开裂,梁做法按普通就行,实在不放心加两根扭筋。。。