反梁细部处理问题
sheji916176484
2013年07月25日 10:29:42
只看楼主

小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议

小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议
免费打赏
温员外
2013年07月25日 10:49:00
2楼
板的支座形式注意下。
回复
jiangyadong
2013年07月25日 16:22:35
3楼
不知道你所谓的错层300是什么意思,为什么不能直接板下沉300mm呢?
回复
zhen520lzy
2013年07月25日 16:39:45
4楼
你说的错层300应该是卫生间下降300吧,那直接降板就OK了。
回复
sheji916176484
2013年07月25日 17:33:16
5楼
温员外 发表于 2013-7-25 10:49 板的支座形式注意下。您提的这个问题主要就是考虑到板对梁刚度的影响,具体采取哪一种制作形式需要考虑板跨,荷载,抗扭等等因素。我们院基本上都是按照固支考虑的,板跨和荷载都不是很大。我个人觉得按照固支问题不是很大。如果按照简支考虑的话可能更安全更保守一点!还希望管理员指点指点,什么情况下采取哪种支座形式以及相应的依据?万分感激!
回复
tuzi588
2013年07月25日 18:23:24
6楼
你说的是30cm的素混凝土反水吧?
回复
jinghai522521
2013年07月25日 22:49:23
7楼
不放心就板加腋呗
回复
faintgp
2013年07月26日 01:03:16
8楼
450的梁,降板300完全可以,为啥要做反梁呢?
反梁一般都是为了立面效果或者楼顶做的,你在住宅里做个反梁,相当于人为加了一个门槛。。。
回复
faintgp
2013年07月26日 01:09:11
9楼
另一个,卫生间的板本身配筋的时候就是双层双向加大配筋的,无须做啥特别处理,
要加强也是加强梁的,跟板本身没有关系
回复
无间道
2013年07月26日 05:14:19
10楼
如果房间整体下沉就直接降板,如果不是就加梁。计算时可以忽略降板的影响。
回复
bukuren
2013年07月26日 09:17:08
11楼
无间道 发表于 2013-7-26 05:14 如果房间整体下沉就直接降板,如果不是就加梁。计算时可以忽略降板的影响。是不是就降板啊
回复