关于抗震规范里6.3.4条的不理解,请高手请教一下
请叫我云先森
2013年07月23日 22:24:46
只看楼主

我现在做一个8度0.3的幼儿园,梁宽是300mm,用4只箍,架立筋是2根12。然后抗规里6.3.4条里的第1条写着沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2根14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积1/4。那我用2根12的架立筋算不算违反规定?

我现在做一个8度0.3的幼儿园,梁宽是300mm,用4只箍,架立筋是2根12。然后抗规里6.3.4条里的第1条写着沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2根14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积1/4。那我用2根12的架立筋算不算违反规定?
免费打赏
温员外
2013年07月23日 22:29:16
2楼
通长筋和架立筋是两个概念。
回复
hyp1962
2013年07月23日 23:26:53
3楼
梁采用4只箍时架立筋采用2根12是可以的,关键要看贯通钢筋是否满足要求。
回复
jszxwsw
2013年07月24日 11:50:46
4楼
通长筋有最小直径和最小面积限制,双控条件,会判断了吗
回复
xiongbinbin001
2013年07月24日 12:39:20
5楼
通长筋肯定不一样了。梁上下必须至少要有两根
回复
suhaiy2009
2013年07月24日 13:51:40
6楼

通长筋和架立筋是两个概念。梁做四肢箍300宽小点吧
回复

相关推荐