关于高层住宅采用分集水器连接多户问题
y491089019
y491089019 Lv.2
2013年07月23日 19:21:50
来自于采暖供热
只看楼主

求各位大神帮忙回答,现在有个高层住宅 一个暖井出来有6户,所以现在采用管道井内设分集水器连接供回水干管到每户人家 分户计量,热量表垂直安装在分集水器的各路支管上,现在需要给建筑提管井的大小,请教各位分集水器接出来的每路支管的间距要多少?我的每户人家都是20的管子 看有些图集上管中心的距离是60 但是总工说那只是没保温的管子的间距 现在在管道井内需要保温 那么间距需要多少?请知道的麻烦告诉下小弟 谢谢

求各位大神帮忙回答,现在有个高层住宅 一个暖井出来有6户,所以现在采用管道井内设分集水器连接供回水干管到每户人家 分户计量,热量表垂直安装在分集水器的各路支管上,现在需要给建筑提管井的大小,请教各位分集水器接出来的每路支管的间距要多少?我的每户人家都是20的管子 看有些图集上管中心的距离是60 但是总工说那只是没保温的管子的间距 现在在管道井内需要保温 那么间距需要多少?请知道的麻烦告诉下小弟 谢谢
免费打赏
y491089019
2013年07月24日 08:42:06
2楼
晕,没人回答吗?
回复
俗人
2013年07月25日 09:11:58
3楼
你这个不仅需要计算保温了,还要计算阀件、热量表的安装间距,建议不小于100mm
回复
su86
2013年07月25日 10:00:05
4楼
新手飘过!
回复
ybz5888
2013年07月25日 10:27:19
5楼
你这个不仅需要计算保温了,还要计算阀件、热量表的安装间距、管井的大小。
回复
r464445839
2013年07月25日 10:40:22
6楼

多参观、学习、交流,眼界一定要宽
回复
幸福人
2013年07月25日 10:59:17
7楼
把保温厚度算上就是了,听总工的意见
回复
xiangjun_1969
2013年07月26日 10:22:44
8楼
路过。。。。。。
回复
zs1011
2013年07月26日 10:29:25
9楼
图集上每户间距是150 ,就是每根75
回复
xshlwh123
2013年07月26日 11:50:24
10楼
管道前后错开布置,60的间距
回复
zlh19881019
2013年07月26日 12:26:47
11楼
按200考虑吧,一个表的尺寸就超过100了
回复