本防火分区2500平以上,前厅为营业厅(类似于移动或者邮局类办公用),后部分为档案室,局部二层为办公室。有空调。一层层高4.5m,二层层高4.8m,二层上为钢构架,屋顶设采光板,不吊顶,大厅上高度超过10.0m。总高度13.80m,就现在的<防规>和<自喷规范>来说。问题一:是否设自喷,为什么?问题二,若设自喷,如何定级?问题三,大厅高度基本在10m以上,最高处13.80m,闭式系统还能用么,普通喷头不能够满足,怎么个解决方法?
本防火分区2500平以上,前厅为营业厅(类似于移动或者邮局类办公用),后部分为档案室,局部二层为办公室。有空调。一层层高4.5m,二层层高4.8m,二层上为钢构架,屋顶设采光板,不吊顶,大厅上高度超过10.0m。总高度13.80m,就现在的<防规>和<自喷规范>来说。
问题一:是否设自喷,为什么?
问题二,若设自喷,如何定级?
问题三,大厅高度基本在10m以上,最高处13.80m,闭式系统还能用么,普通喷头不能够满足,怎么个解决方法?
2楼
坐等高手解惑!
回复
3楼
跟帖学习中,什么是自喷?
回复
4楼
第一个问题:《建筑防火规范》8.5.1.4任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;-----设置喷淋
第二个问题:《自喷规范》附录A 设置场所火灾危险等级举例-----中危险I
第三个问题:上海的规范能做到16米高,但是GB我们这是12米,《自喷规范》6.1.1
回复