大空间中廷采用哪种消防保护措施最为经济???
wp63
wp63 Lv.4
2006年06月17日 02:26:00
只看楼主

最近设计一个娱乐场所: 直径为27米,高度为17米的中廷请大家讨论一下:采用哪种消防保护措施最为经济???

最近设计一个娱乐场所:
直径为27米,高度为17米的中廷
请大家讨论一下:采用哪种消防保护措施最为经济???
免费打赏
水灾
2006年06月17日 10:53:14
2楼
消防措施没有经济的,不设置最经济。

对于大空间一般设置水炮或自喷系统用快速响应喷头。哪种都不经济,半斤八两
回复
lxk68
2006年08月11日 10:13:01
3楼
我想首先不是考虑经济问题,而是看它的灭火效果!
回复
windwindy
2006年08月16日 21:52:00
4楼
搞个雨淋 试试
回复
visevesa
2006年08月17日 12:06:24
5楼
对于大空间一般设置水炮或自喷系统用快速响应喷头?
我认为:
适于展览馆-----水炮
快速响应喷头-----不应超过12M
故雨淋较妥.请仔细看自动喷水灭火系统设计规范.
回复
lxk68
2006年09月09日 12:18:48
6楼
那这个中庭的防火等级是几级?
如果是严重危险等级及以上一定是不适用水炮的
回复
wp63
2006年10月17日 23:41:27
7楼
最近没有怎么上网,想不到有这么多朋友提出建议,谢谢大家.
回复
tjjtd
2006年10月18日 10:48:12
8楼
根据规范,常规的灭火方式已不适合了,目前采用消防水炮可以满足要求,合肥科大立安的水炮或广州天雨都有类似的产品。关键要根据当地的消防特点,确定切实可行方案才行。