请教大空间消防炮设计的问题
jn-qiaoyan
jn-qiaoyan Lv.2
2009年04月17日 14:55:24
只看楼主

:) 原先对大空间消防炮的设计均依据《固定消防炮灭火系统设计规范》的要求按40L/S(两股水柱同时到达,每股20L/S)做的,但新版《建筑给水排水设计手册》第二版(上册)第6.6章的例题是按自喷强度与防火分区的积作为设计流量(至少100L/S,消防水池一、二千立方),很是迷惑?不知正确的做法是怎样的,有做过此类设计的同行请发表意见!

:) 原先对大空间消防炮的设计均依据《固定消防炮灭火系统设计规范》的要求按40L/S(两股水柱同时到达,每股20L/S)做的,但新版《建筑给水排水设计手册》第二版(上册)第6.6章的例题是按自喷强度与防火分区的积作为设计流量(至少100L/S,消防水池一、二千立方),很是迷惑?不知正确的做法是怎样的,有做过此类设计的同行请发表意见!
jn-qiaoyan
2009年04月20日 09:49:20
2楼
没人回答?
回复
q_g_chen
2009年04月21日 17:20:03
3楼
多高的空间?如果在25米以内可以采用大空间智能系统
回复
liucong0308
2009年04月22日 15:56:43
4楼
我现在还是一直按照水炮40L/S,消火栓15-30L/S计算的
回复
jn-qiaoyan
2009年04月22日 16:02:42
5楼

我也是这样设计的,但看了《手册》后反而糊涂了---固定炮的设计流量怎麽能用自喷强度与面积的乘积计算呢?
回复
wekee2004
2009年04月23日 10:05:01
6楼
广东有个地方标准,那上面的消防炮是每个5L/S的
回复
ftxiaoke
2009年04月23日 10:41:02
7楼
好像很混乱,辽宁也有标准!!!

5l的,不过好像只能替代喷洒!!!

明白的给讲讲!!
回复
xuhaiyan820
2010年03月23日 14:36:59
8楼
我最近也在研究消防炮的设计,很是迷惑,期待正解~~~~
回复
sxfss
2010年03月26日 04:35:02
9楼
有大炮(固定消防炮>20L/S/个)和小炮(大空间智能灭火5L/S/个)之分,没有那么大流量。大炮40L/s可以了,不用按喷淋算,就算按喷淋算也没这么大的流量吧
回复
xiaochacha
2013年03月12日 14:13:23
10楼
看了设计手册,不是很明白它为什么要用自喷的喷水强度作为设计流量,水炮应该属集中点式喷水,不是洒水,不能按喷洒的概念来计算用水量的吧~
回复
jeojoy
2015年01月18日 17:25:46
11楼
很是迷惑,期待正解
回复

相关推荐