关于大空间佛教建筑的消防
ytwqz
ytwqz Lv.6
2011年04月27日 21:44:38
只看楼主

请教哪位DX做过大空间佛教建筑的消防设计?单层 8000平方 层高14.4米。要是按展览建筑就得上自动灭火系统,14.4米的层高,喷淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空间智能消防?俺还没做过这样的。哪位好心人指导俺一下?谢谢了先。

请教哪位DX做过大空间佛教建筑的消防设计?单层 8000平方 层高14.4米。要是按展览建筑就得上自动灭火系统,14.4米的层高,喷淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空间智能消防?俺还没做过这样的。哪位好心人指导俺一下?谢谢了先。
免费打赏
pangjiang27
2011年04月28日 10:18:39
2楼
楼主的建筑有佛主保佑~
不需要考虑消防
兄台多虑了 ^_^
回复
ley
2011年04月28日 23:28:55
3楼
请交流。
QQ:844260562
回复
li38542508
2011年04月29日 08:54:06
4楼
阿弥陀佛
回复
gss_2010
2011年05月01日 01:39:21
5楼
规范对佛教建筑没明确,8000m2应该要用消防炮或者大空间智能消防
回复
smartgump
2011年05月01日 11:04:06
6楼



见过无锡灵山大佛德图纸,设置的喷淋和水炮
回复
fromhotspring
2011年05月01日 12:49:06
7楼
单层面积这么大,大空间智能消防就不行了,应该要上水炮了!可以具体查一下规范,大空间智能消防无法满足,只能上消防炮了!具体系统设计也很简单!
回复
twxjinx
2011年05月03日 17:14:34
8楼

这兄台意见太独特了,小弟佩服
回复
ytwqz
2011年05月03日 21:02:17
9楼
谢谢大家的回复!
今天仔细看了一下 设计 手册 ,感觉还是大空间智能系统比较合适。
不知7楼的TX能否告知大空间智能面积方面有何要求?
回复
wenwen555
2011年05月04日 11:08:23
10楼
建筑内会有人烧香拜佛的吧,那只设火消火栓得了。
回复
guo20101127
2011年05月05日 08:22:47
11楼

没有面积要求。请楼主看下《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》,广东的省标。