一个二层建筑,每层面积340平米大空间消防
yqx
yqx Lv.2
2006年11月23日 09:04:28
只看楼主

一个二层建筑,每层面积340平米,一层为厨房、办公,二层为开会、联欢的大空间,此建筑用于幼儿园,并与原三层教学楼连通。请问,除设计消火栓系统外,二层是否要设喷淋?

一个二层建筑,每层面积340平米,一层为厨房、办公,二层为开会、联欢的大空间,此建筑用于幼儿园,并与原三层教学楼连通。请问,除设计消火栓系统外,二层是否要设喷淋?
免费打赏
wenlangao
2006年11月23日 09:21:52
2楼
应该不用
回复
yqx
2006年11月23日 11:41:28
3楼
看防火规范不用设,但用于幼儿园小朋友联欢用,要求是不是要高一些?
回复
蓝头发001
2006年11月24日 01:43:01
4楼
按规范,无要求,可不设!
回复
visevesa
2006年11月24日 21:37:57
5楼
一个二层建筑,每层面积340平米,一层为厨房、办公,二层为开会、联欢的大空间.
不必,可能你担心娱乐场所,其实大可不必,因它不是以赢利为目的的娱乐场所,仅是儿童活动最多家长开个会,不必设喷淋
回复
yanglan
2006年11月24日 22:12:23
6楼
好像介绍的不是很详细阿 ,哈哈

但根据建规好像不用设置,
设不设喷淋就看建规的规定吧
回复
laowaialan
2006年11月25日 12:05:14
7楼
在《建筑设计防火规范》上是这样规定的:
第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  一、设置在地下、半地下;
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
  三、设置在建筑的地上四层及四层以上。
根据楼住介绍的,不是在这范围内,应该可以不用的
回复
depei
2006年11月26日 16:22:28
8楼
不要
回复
eric.wang
2006年11月26日 20:21:17
9楼
大空间,主要是从层高来定义的,通常指的是博物馆、影剧院、会展中心等,层高大于12m的建筑。
回复