老总审图提出复核跨层柱、墙计算长度,请问这个在PKPM里面怎么看,又怎样处理?
老总审图提出复核跨层柱、墙计算长度,请问这个在PKPM里面怎么看,又怎样处理?
2楼
新手路过 帮顶
回复
3楼
新手路过 帮顶
回复
4楼
就是看柱子的计算长度系数。你这种情况,pkpm是可以算准的。
只有那种比如你在边跨的柱子上硬挑出个梁,pkpm就算不准了。
回复
5楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2013-7-24 12:12 编辑
修正柱长度系数,两个方向可以因约束条件不同而不同
回复
6楼
恩,谢谢您的回答
回复
7楼
ruguoni 发表于 2013-7-23 21:34 就是看柱子的计算长度系数。你这种情况,pkpm是可以算准的。只有那种比如你在边跨的柱子上硬挑出个梁,pk …谢谢您细心的解答,问下剪力墙的在哪里看呢
回复
8楼
c370914260 发表于 2013-7-24 12:40 谢谢您细心的解答,问下剪力墙的在哪里看呢剪力墙的,在图形文件输出那步,第16个,剪力墙稳定验算。选取好楼层范围,看墙越了几层,就选取那几层。你这个是2边支撑,也就是上下楼板。验算下稳定性。一般,你这个房子的左下角墙体应该厚于右下角的。按照墙的实际无约束高度去计算墙厚。
回复
9楼
ruguoni 发表于 2013-7-24 16:53 剪力墙的,在图形文件输出那步,第16个,剪力墙稳定验算。选取好楼层范围,看墙越了几层,就选取那几层。 …理论上你说的很正确,但是在PK里行不通:如电梯井
回复