悬挑架拉环能否在外露部分搭接焊,为什么?
figboy
figboy Lv.6
2013年07月22日 16:34:38
只看楼主

请看图片,以悬挑架拉环为例,请看图片,此种处理是否可行?如果不行,为什么?谢谢了

请看图片,以悬挑架拉环为例,请看图片,此种处理是否可行?如果不行,为什么?谢谢了

20130522_154224.jpg

免费打赏
koerchen
2013年07月25日 16:46:18
22楼
一般工地都可以这样做吧,塞紧的话采取硬质木或铁板塞紧也行吧
回复
koerchen
2013年07月25日 16:48:07
23楼
本帖最后由 koerchen 于 2013-7-25 16:58 编辑 chingyguan 发表于 2013-7-25 08:38 现场用这种做法不方便也不经济尾部锚固不用三道吧,不用预埋螺杆也行啊,预埋钢筋一样可以啊,只是要用硬质木头楔子挤紧或铁块塞紧你说的三道应该是包括前的那个固定定位那个
回复
koerchen
2013年07月25日 16:49:04
24楼
本帖最后由 koerchen 于 2013-7-25 16:57 编辑 470992247099234709923chingyguan 发表于 2013-7-25 08:38 现场用这种做法不方便也不经济后锚固段不用三道吧,不用预埋螺杆也行啊,预埋钢筋一样可以啊,只是要用硬质木头楔子挤紧或铁块塞紧
回复
guohua19891007
2013年07月25日 16:57:47
25楼
:):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年07月25日 16:58:35
26楼
:):):):):):)
回复
mahone87
2013年07月26日 00:18:02
27楼
用木头楔子好一点吧,拆除方便,而且施工过程中难免会有水平力作用在锚环,焊接的话对锚环还会有剪切作用,多一点安全的顾虑不如少一点,呵呵
回复
aaa452381142
2013年07月26日 07:25:06
28楼
一般都是打木楔子.....
回复
che799800876
2013年07月26日 07:55:01
29楼
能通过受力检测的话 焊接时没有问题的。。。一般都是打木楔子
回复
che799800876
2013年07月26日 07:56:24
30楼
:)能通过受力检测的话 焊接时没有问题的。。。一般都是打木楔子:)
回复
che799800876
2013年07月26日 07:57:24
31楼
:):):):)能通过受力检测的话 焊接时没有问题的。。。一般都是打木楔子:):)
回复

相关推荐