关于水管水力计算的疑问
xueyongganga601
2013年07月21日 14:53:07
来自于中央空调
只看楼主

比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!

比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
不够认真
2013年07月22日 11:21:05
2楼
所有环路中选取最不利管路,对于主机放屋顶的最不利环路是在第一层,画出系统图进行水力计算
回复
xueyongganga601
2013年07月22日 12:14:03
3楼
恩,谢谢了!
回复
longyan521
2013年07月23日 10:00:50
4楼
选择最不利 其他的层 用相关阀门进行相关的调节
回复
xueyongganga601
2013年07月24日 15:02:41
5楼
恩恩,谢了!
回复