组合式空调机组的风压问题!
hx54660
hx54660 Lv.2
2007年09月12日 10:32:48
来自于中央空调
只看楼主

16万风量的组合式空调机组 进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同? 如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样? 如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?

16万风量的组合式空调机组
进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同?
如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样?
如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?
免费打赏
nky6666
2007年09月12日 23:26:05
2楼
你没新风可以,如果有新风可能进不来
回复
hx54660
2007年09月20日 14:38:43
3楼
中尉先生,能否说的详细些?
第一个问题是最重要的!
回复
dreamy11
2008年03月01日 15:54:54
4楼
先用风机,电机,加配电机变频器。小压头部分通过加风阀调节。
回复
tracy11
2008年10月21日 22:43:00
5楼
你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。一般来说,回风的压力损失只有送风的25%-33%。故回风机的压力低于送风机,如果都用一样的话,就会导致新风进不来,排风排不出去的情况,新风段一定要设置在风机的负压段,而排风要设置在风机的正压段。如果只用一台1200Pa的风机,会导致风压过大,噪声大,对于有排风的系统,靠单风机系统负担整个管路的损失是不划算的,而且新风比也不好控制。