只看楼主

从车库同一部位出来的两个水泵接合器它们最小间距是否有规定?是怎么规定的?如果是不同消防水压分区还有要求吗?喷淋和消火栓的间距是否有不同?不好意思规范没查到。谢谢

从车库同一部位出来的两个水泵接合器它们最小间距是否有规定?是怎么规定的?如果是不同消防水压分区还有要求吗?喷淋和消火栓的间距是否有不同?不好意思规范没查到。谢谢
qhwsjy01
2013年07月19日 16:17:02
2楼
不同性质的水泵接合器可以集中设置,同一性质供水的水泵接合器不应集中设置; 距离应结合室外消防车道、室外消火栓具体设置,要保证消防“备用”的原则。
回复
mzhstar
2013年07月19日 17:12:41
3楼
我单位一位老同事说至少应该8m,今天无意中看到这个一个题
1.jpg
上面最近距离是10m,不知道规范是否有规定。
回复
lweiwei_2009
2013年09月16日 10:26:43
5楼
学习
回复
伯大哥
2013年09月17日 12:21:58
6楼
《建 筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2---
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层
数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离
宜为15.0~40.0m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~
15L/s 计算;
回复
mzhstar
2013年09月22日 08:51:05
7楼
伯大哥 发表于 2013-9-17 12:21 《建 筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2—5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓 …这条规范没有说水泵结合器与水泵接合器之间的间距,同一位置引出的水泵接合器之间的间距,不是与建筑物和室外消火栓间的间距。
回复
伯大哥
2013年09月23日 11:08:02
8楼
本帖最后由 伯大哥 于 2013-9-23 11:09 编辑 mzhstar 发表于 2013-9-22 08:51 这条规范没有说水泵结合器与水泵接合器之间的间距,同一位置引出的水泵接合器之间的间距,不是与建筑物和 …双组水泵接合器间距1000mm(安装图册05S4)