本帖最后由 gs5566gs 于 2013-7-19 10:44 编辑 我看陆老的老版红皮书P162,不平衡率=(最有利环路阻力---最不利环路阻力)/最有利环路阻力,可是我在天正的输出表格发现上面的公式分母变成 “最不利环路阻力”了,那个对呀,请大家指点一下!

本帖最后由 gs5566gs 于 2013-7-19 10:44 编辑

我看陆老的老版红皮书P162,不平衡率=(最有利环路阻力---最不利环路阻力)/最有利环路阻力,可是我在天正的输出表格发现上面的公式分母变成 “最不利环路阻力”了,那个对呀,请大家指点一下!




免费打赏
cryogen
2013年07月19日 15:02:47
2楼
你好,你为什么说分母是最有利环路呢?162页的计算是只列出来了立管一的环路与其他环路进行比较的结果。逐一比较。你可以看下163页的第6条:各立管环路计算后,进行各立管环路间的压力平衡计算,其平衡率应满足规定值为合格,否则需调整计算,直到平衡率达到规定值未知。也就是说理论上应该全部都要计算一个遍的。这个相对是比较繁琐的。你可以看一下供热工程(第三版)贺平主编的,P73,这边也有个算例。
回复
daheshops
2013年07月19日 15:37:20
3楼
版主说的对啊
回复
zhanxlzhk
2013年07月20日 05:49:21
4楼
说得很清楚了。呵呵。
回复
gys225
2013年07月22日 19:43:09
5楼
版主,什么时候可以把自然作用压力加上?
回复
cryogen
2013年07月23日 10:24:16
6楼
在计算不平衡率的时候是计算了自然作用压力的。