工程概况:28m冲孔灌注桩浇筑过程中出现大量涌水不止,直到灌注过完成后,依然有大量的水从桩顶冒出。桩顶高于现有河床3.5m左右,已经两天过去了,清澈的水流依然不止。 我在这里请同行们给分析分析,是否是遇到地下暗河被造孔时的泥浆阻塞导致地下水流不能按原来的流向而去,冒出地面。 另外在造孔过程中,泥浆护壁十分完好没有一点垮孔现象出现,直至灌浆到12m时出现大量涌水。该桩浇筑完成后水流直接从桩顶外流。28m深的混凝土都没有压住水流的上涌。
最要命的是现在是甲方在无理追究责任,不想拿出因地下涌水而破坏了这个桩的处理经费,更要说是造孔工艺出了问题,有什么办法和有力说明去推翻这帮无理取闹的不想出钱的“领导”们呀?请各位帮帮小弟,感激不尽啊!
2楼
这个问题要等到你基础开始挖土,破桩到桩顶标高后看一下,还有水往上涌的话,可以用高压注浆进行止水。
回复
3楼
研究勘察资料,在勘察资料上找证据。地质复杂一般是一桩一孔的勘察
回复
4楼
需要提供一定证明了。。
回复
5楼
勘察,进一步勘察
回复
6楼
楼主的工程概况写得太过于简单,从既有文字描述我推断你的桩是边坡抗滑桩,至于出现冒水而且是清水推断,可能是打桩的时候穿透了该地区的承压水层,导致原受压力的水在孔内向外排出。
不过无法解释的是业主以此为要挟不给计价就很难让人理解了。所以还是要回到第一个问题,你将工程概况再写详细一些,说说桩的作用。
回复
7楼
路过。。。。。。
回复
8楼
这个楼主应详细介绍下 比如周边环境地质情况 桩的施工工艺情况等等 重要的是想要索赔的话肯定得证据实际充分 还有就是能上传些照片就最好啦
回复
9楼
关注中、、
回复
10楼
从楼主的话中就是基础离河岸比较近,居然打那么深的桩?基础选型有问题,尽量还是找地勘麻烦
回复
11楼
地勘提供的不准的话,就是甲方的责任。如果是有经验的承包商可以预见的话,估计就是你们的责任了,当初投标的时候,有没有报降水的费用等等,得具体情况具体分析
回复