电气到DCS的控制电缆
zhui159
zhui159 Lv.2
2013年07月18日 12:49:46
只看楼主

按照火力发电厂、变电站二次接线设计规程,“强电控制回路导体截面不小于1.5平,弱点控制回路导体截面不小于0.5平”。一般小型电厂控制回路是强电控制方式,按照控制方式,电气到DCS的控制电缆截面不小于1.5平;但从热控角度,火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定,测量及控制回路电缆按压降和机械强度,电缆截面不小于0.75平。如何对规范理解,在满足压降和机械强度的前提下,电气至DCS的控制电缆,是用1.5平还是1.0平?

2017年09月18日 09:22:35
12楼
en,1.5平方的。。。。
回复