电气到DCS的控制电缆
zhui159
zhui159 Lv.2
2013年07月18日 12:49:46
只看楼主

按照火力发电厂、变电站二次接线设计规程,“强电控制回路导体截面不小于1.5平,弱点控制回路导体截面不小于0.5平”。一般小型电厂控制回路是强电控制方式,按照控制方式,电气到DCS的控制电缆截面不小于1.5平;但从热控角度,火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定,测量及控制回路电缆按压降和机械强度,电缆截面不小于0.75平。如何对规范理解,在满足压降和机械强度的前提下,电气至DCS的控制电缆,是用1.5平还是1.0平?

2013年07月21日 22:34:11
2楼
按照强电1.5选择!
回复
mfkwfniq
2013年07月21日 23:16:53
3楼
哦哦,好好学习,天天向上!
回复
lingnanjt
2013年07月22日 09:40:07
4楼
一般小型电厂控制回路是强电控制方式,爱德利变频器觉得按照控制方式,电气到DCS的控制电缆截面不小于1.5平!
回复
jh58316
2013年07月27日 17:23:39
5楼
应当按规范《仪表配管配线设计规定》HG/T20512-2000选择,铜芯线取1.5mm2,电缆可取1mm2.
回复
qzw_cool
2013年07月29日 10:28:21
6楼
:victory::victory:
回复
zhy8340
2017年07月12日 13:29:58
7楼
说实话,按照规范1.5㎡就足够。
回复
zhy8340
2017年07月27日 10:02:45
8楼

说实话,按照规范1.5㎡就足够。再说1.5平方米的电缆也花不了多少钱
回复
wang171468177
2017年07月28日 20:23:40
9楼
要是我就选1.5平方的
回复
chliuhui
2017年07月31日 16:25:05
10楼
规范是按照强电1.5选择!要求不严可以考虑1.0的,有几个项目上用过
回复
fjskhgblc2008
2017年09月15日 22:10:30
11楼
谢谢楼主分享,支持!