关于UPS供电切换的疑问
ghjchgj
ghjchgj Lv.3
2013年07月18日 10:09:34
只看楼主

对UPS不太了解,请各位帮下忙,谢谢设备使用UPS,当正常供电和UPS进行切换时,是否需要将原先供电侧断开?

对UPS不太了解,请各位帮下忙,谢谢
设备使用UPS,当正常供电和UPS进行切换时,是否需要将原先供电侧断开?
免费打赏
ghjchgj
2013年07月19日 09:14:16
12楼
ruirui198609 发表于 2013-7-19 09:12 应该用双投开关,会自动切换的我想知道需不需要切换。
回复
wdmxsmmmr
2013年07月19日 09:47:42
13楼
谢谢分享 学习了
回复
ssqqugamd
2013年07月19日 10:02:46
14楼
UPS是在线工作,不存在切换问题,EPS是离线工作,才需要仃电切换的问题。
回复
luzhiluzhi
2013年07月19日 10:11:55
15楼
:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
ghjchgj
2013年07月19日 10:24:12
16楼
ssqqugamd 发表于 2013-7-19 10:02 UPS是在线工作,不存在切换问题,EPS是离线工作,才需要仃电切换的问题。好的,谢谢
回复
d355567155
2013年07月19日 11:03:15
17楼

UPS是在线工作,内部自带转换开关,已设定市电优先设置,在市电正常的情况下会自动选择市电供电,在市电故障状态下切换到蓄电池供电,正常使用时不存在切换需要手动切断电源端开关问题,EPS是离线工作,才需要停电切换。
回复
ghjchgj
2013年07月19日 11:23:41
18楼
d355567155 发表于 2013-7-19 11:03 UPS是在线工作,内部自带转换开关,已设定市电优先设置,在市电正常的情况下会自动选择市电供电,在市电故 …那EPS工作时的切换是EPS内部的还是要外部要用接触器来进行切换,就是说接线时市电的输入直接接入EPS还是说接入EPS时另外并一路出来连接设备
回复
fu_junchun
2013年07月19日 11:51:02
19楼
本帖最后由 fu_junchun 于 2013-7-19 11:56 编辑



200811281050314653.gif

正常工作时,蓄电池在浮冲,有系统220v供电,220v断电后,由转换开关进行切换,断开220v旁路开关,合上蓄电池回路。
回复
d355567155
2013年07月19日 11:51:13
20楼
直接进,不用另并一路到连接设备。
回复
zhouzixu1127
2013年07月19日 14:05:13
21楼
其实有个最形象的UPS,笔记本电脑的电池
回复

相关推荐

APP内打开