对UPS不太了解,请各位帮下忙,谢谢设备使用UPS,当正常供电和UPS进行切换时,是否需要将原先供电侧断开?

对UPS不太了解,请各位帮下忙,谢谢
设备使用UPS,当正常供电和UPS进行切换时,是否需要将原先供电侧断开?
免费打赏
baofeng96
2013年07月18日 10:25:27
2楼
ups分在线式和离线式,都可以不断开电源则!
回复
老盖
2013年07月18日 10:28:25
3楼
不是自动切换吗?
回复
ghjchgj
2013年07月18日 10:35:22
4楼
baofeng96 发表于 2013-7-18 10:25 ups分在线式和离线式,都可以不断开电源则!在线式就是始终是UPS进行供电,而离线式就像是一个蓄电池一样,对么?我就是不明白当设备现在用离线式UPS进行供电,这时候市电恢复正常了,那我是否需要把UPS供电端断开,或者市电供电突然故障转而UPS供电,这时候需不需要把市电供电端切断
回复
ghjchgj
2013年07月18日 10:36:14
5楼
老盖 发表于 2013-7-18 10:28 不是自动切换吗?是的,就是想弄清楚切换之后是否需要将原先供电侧切断
回复
th169068
2013年07月18日 10:50:33
6楼
UPS的作用是在市电中断的情况下,不间断地供给负载电源。它主要供给一级以及特别重要的负荷。如果要停正常电源,无需对UPS进行操作,但是停电的时间不宜过长,主要是根据蓄电池的容量而定。
回复
logan7117
2013年07月18日 23:55:52
7楼
不用,ups能自投自切
回复
cq420939507
2013年07月19日 03:04:35
8楼
描述不清楚,UPS本来就是防止断电的,断电会自动由电池供电。难道断电之后你再去将供电测断开?还是想模拟断电?其实你想想它的功能就知道了,谁知道会什么时候断电?所以又怎么可能在切换时将原供电测断开。
回复
ghjchgj
2013年07月19日 08:11:21
9楼
cq420939507 发表于 2013-7-19 03:04 描述不清楚,UPS本来就是防止断电的,断电会自动由电池供电。难道断电之后你再去将供电测断开?还是想模拟断 …用的是离线式的UPS,所以正常情况下是市电在供电,如果遇到市电断电的情况转为由UPS供电,但是在这个时候是否需要把原先市电供电端切断(用接触器实现)
回复
ousheng130321
2013年07月19日 09:07:23
10楼
我见过的UPS是不能自投自切的,你可通过中继来切!
回复
ruirui198609
2013年07月19日 09:12:45
11楼
应该用双投开关,会自动切换的