无功补偿出问题了?
pgt2005
pgt2005 Lv.2
2013年07月18日 09:45:14
只看楼主

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?
免费打赏
omod_1
2013年07月19日 13:34:24
12楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
lndlltb
2013年07月19日 14:38:17
13楼
omod_1 发表于 2013-7-19 13:34 原因很简单,是实际负荷太小了,达不到电容投入的要求,所有表只能按照线路的功率因数来示值。就像电容组是50千乏,实际有功只有10千瓦,但是功率因数只有0.3,电容也不会投入的。
回复
aaa8079
2013年07月19日 14:56:37
14楼
同意楼上的,负荷太小,达不到无功补偿装置的启协电流
回复
txs_1988
2013年07月19日 16:11:35
15楼
:@。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
txs_1988
2013年07月19日 16:12:04
16楼
:D。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
春光哥
2013年07月20日 07:41:01
17楼
换一个无功补偿控制器看看没几个钱
回复
fishbone_l
2013年07月20日 10:14:39
18楼
目前电子厂都按满负荷工作机制设计补偿容量的,每组电容器容量一般50千乏以上,如果实际负荷太小了,达不到电容投入的要求,所以表只能按照线路的功率因数来示值。就像电容组是50千乏,实际只需10千乏,电容是不会投入的。
回复
zhangerjian
2013年07月21日 19:12:06
19楼

原因很简单,是实际负荷太小了,达不到电容投入的要求,所有表只能按照线路的功率因数来示值。就像电容组是50千乏,实际有功只有10千瓦,但是功率因数只有0.3,电容也不会投入的。正确,支持一下
回复
暗夜星痕
2013年07月22日 16:31:36
20楼
同意13楼意见。
回复
不再迷惘
2013年07月22日 16:37:32
21楼
:victory::victory:我也觉得是小功率时不自动补偿
回复