无功补偿出问题了?
pgt2005
pgt2005 Lv.2
2013年07月18日 09:45:14
只看楼主

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?
免费打赏
lan946060450
2013年07月18日 09:50:38
2楼
我猜是不是无功补偿器是智能的可以看自动补偿。小负荷的时候不补偿,功率因素上不去
回复
lan946060450
2013年07月18日 09:51:09
3楼
你有没有无功补偿柜的一次系统图看下里面无功补偿的配置
回复
pgt2005
2013年07月18日 09:53:16
4楼
lan946060450 发表于 2013-7-18 09:51 你有没有无功补偿柜的一次系统图看下里面无功补偿的配置没有,出现这种问题大约有几种情况?
回复
pgt2005
2013年07月18日 09:55:24
5楼
pgt2005 发表于 2013-7-18 09:53 没有,出现这种问题大约有几种情况?一次不可能错了吧,因为用电负荷比较大时正常。
回复
pgt2005
2013年07月18日 09:59:34
6楼
也有这种可能,但用电负荷很小,且感性负载也比较少,不可能出现功率因数太小吧。
回复
lan946060450
2013年07月18日 10:08:30
7楼
pgt2005 发表于 2013-7-18 09:55 一次不可能错了吧,因为用电负荷比较大时正常。我没说一次错了,我想要表达的意思是说无功补偿柜可能采用的是智能,可以看负荷补偿。
回复
云飘飘
2013年07月18日 10:59:05
8楼
属于正常情况,小负荷时不补偿,以免过补偿。
回复
yfqqfyh
2013年07月18日 12:47:19
9楼
云飘飘 发表于 2013-7-18 10:59 属于正常情况,小负荷时不补偿,以免过补偿。0.9-0.3两个数你看清了吗它门是超前还是滞后
回复
yj213224
2013年07月18日 12:57:52
10楼
你要看是超前还是滞后,在分析原因
回复
qian68747
2013年07月18日 13:52:43
11楼
原因很简单,是实际负荷太小了,达不到电容投入的要求,所有表只能按照线路的功率因数来示值。就像电容组是50千乏,实际有功只有10千瓦,但是功率因数只有0.3,电容也不会投入的。