关于道路和高压电力线的问题
rcw007
rcw007 Lv.2
2013年07月17日 21:39:31
来自于道路工程
只看楼主

高压电力线路在道路的人行道上,110KV的塔座离车行道只有50公分的距离,电力线路的净空大概有8米左右,不知道这样修路会不会有问题?满不满足电力的相关规范?

高压电力线路在道路的人行道上,110KV的塔座离车行道只有50公分的距离,电力线路的净空大概有8米左右,不知道这样修路会不会有问题?满不满足电力的相关规范?
免费打赏
langoucun
2013年07月17日 22:24:01
2楼
我之前也遇到过,电力塔在中央绿化带里,跟电力部门咨询,他们说8米的绿化带就足够了,
最后我把他们的条件又加大了一下,设置的10米的中央分隔带

不过你这个我就不是特别清楚了:o
回复
旭日东升
2013年07月18日 00:06:29
3楼
这个有规范要求,去看看《公路路线设计规范》第12.5.2条吧。
回复
心香
2013年07月18日 09:09:30
4楼
你确定是110KVA的?
110KVA架空电线在过居民区的最小安全净距是7.0米,净空是够。但电力条例中110KVA的保护区为左右各10米范围内。主要问题路灯做不了和树种不了。
电力保护条例第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:

(一)、不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品;
(二)、不得烧窑、烧荒;
(三)、不得兴建建筑物;
(四)、不得种植竹子;
(五)、经当地电力主管部门同意,可以保留或种植自然生长最终高度与导线之间符合安全距离的树木。

回复
生锈di阳光
2013年07月18日 09:24:27
5楼
要看电力保护那啥 是公安部和电力部一起发布的
回复
rcw007
2013年07月18日 19:44:56
6楼
langoucun 发表于 2013-7-17 22:24 我之前也遇到过,电力塔在中央绿化带里,跟电力部门咨询,他们说8米的绿化带就足够了,最后我把他们的条件 …你的塔座最边缘离车行道多远啊?
回复
rcw007
2013年07月18日 19:50:26
7楼
心香 发表于 2013-7-18 09:09 你确定是110KVA的?110KVA架空电线在过居民区的最小安全净距是7.0米,净空是够。但电力条例中110KVA的保护 …路灯和树都可以通过错位调整开,关键是这个塔基离车行道也就50cm,不知道这样可不可行,如果完全避开塔基的话道路线路需要调整,那就麻烦了额
回复

相关推荐