求教商场的中庭排烟问题, 4 层,大约 18 米高,但是顶上不是封闭的,是用柱子支着盖子的,等于说中庭空间是和室外连通的,排烟面积是足够的,这样的情况能否达到自然排烟?谢谢!

求教商场的中庭排烟问题, 4 层,大约 18 米高,但是顶上不是封闭的,是用柱子支着盖子的,等于说中庭空间是和室外连通的,排烟面积是足够的,这样的情况能否达到自然排烟?

谢谢!

免费打赏
左手倒影
2013年08月21日 14:41:39
12楼
路过,学习了
回复
lemonocean
2013年08月22日 12:52:23
13楼
严格按规范,高层建筑,必须机械排烟;非高层,可以自然排烟;
另外一个前提,这个需建筑确认,这个属于中庭,还是属于室外空间。