施工中发现的一个难题
sun08020778
2013年07月16日 18:02:41
来自于建筑施工
只看楼主

楼梯平台外侧有一道上反梁,悬挑脚手架进行悬挑时候槽钢贯穿过此梁,重点是此梁底部受力钢筋全被截两断,悬挑脚手架已经搭设完毕问有无办法进行补强?

楼梯平台外侧有一道上反梁,悬挑脚手架进行悬挑时候槽钢贯穿过此梁,重点是此梁底部受力钢筋全被截两断,悬挑脚手架已经搭设完毕问有无办法进行补强?
免费打赏
nijunsyz
2013年07月18日 18:21:11
13楼
占个位子,坐等解答。。。
回复
zz20111111
2013年07月18日 19:04:50
14楼
如果已经搭设完毕(整体受力),且你说的这个情况区域不大还是没啥,只是安装以及拆除的时候注意。
回复
cxnaivet
2013年07月18日 19:34:31
15楼
上方梁的底筋没了?也就是说槽钢穿过上反梁,下面是楼板?问题是看似挺严重的,但是好处理。先确保脚手架没问题,等拆除脚手架了再处理那个上反梁。脚手架主要处理那个槽钢,可以在槽钢外侧掉钢绳拉索,内在用钢管及上下托加固!
回复
wen3146
2013年07月18日 19:40:06
16楼
好吧,我也无耻一回,其实是想看看高手如何解决的、!
回复
liudaoxing1990
2013年07月22日 14:22:31
17楼
下部用刚管+顶托回顶下,槽钢用钢丝绳卸荷,外排栅拆除后再来处理这条梁
回复
土木清风
2013年08月04日 17:21:20
18楼
脚手架改了就行了,别怕费事
回复
亡灵序曲
2013年08月04日 17:36:59
19楼
楼主上图吧好理解
回复
szh116222
2013年08月05日 21:18:34
20楼
上反梁可以考虑最后再浇筑砼,,这样的话就不用补强了;如果上反梁高度大的话直接预留洞口外挑槽钢就可以了
回复
q452711161
2013年08月05日 23:51:39
21楼
你们怎么能这样呢,太自私了!哈哈:D
回复

相关推荐