大家在施工过程中有没有遇到这种情况,该怎么处理呢
我本平凡
我本平凡 Lv.16
2013年07月16日 15:01:05
只看楼主

一个朋友的工地上出现了一个问题,大家说说看该怎么处理。工程是一在建的底框上面4层砖混建筑,一层框架梁施工时,钢筋工把设计为截面高度400mmX300mm的框梁的箍筋做成了300mmX250mm,就是说等于梁变成了350mmX300mm的了,等混凝土浇筑到跟前时才发现,后期该怎么处理。补充一下,框梁的跨度为3300mm,混凝土为C30的商砼。

2013年07月16日 21:49:50
2楼
从构造上说梁高没有差的太离谱在许可范围:3300/250=13.2小于15,但须看具体结构布置情况验算梁的配筋要求了。
回复
高处能胜寒
2013年07月16日 22:55:44
3楼
相当于梁的有效高度少了50mm,砼受压区高度变了。要重新计算。
回复
无间道
2013年07月17日 05:54:35
4楼
以前都干什么了?错了就改!这有什么可说的?
回复
我本平凡
2013年07月17日 07:47:59
5楼
llqqyy02 发表于 2013-7-16 21:49 从构造上说梁高没有差的太离谱在许可范围:3300/250=13.2小于15,但须看具体结构布置情况验算梁的配筋要求了 …图纸上是上面3根22的,下面是2根16的加1根14的
回复
zhu525858
2013年07月17日 08:15:31
6楼
高处能胜寒 发表于 2013-7-16 22:55 相当于梁的有效高度少了50mm,砼受压区高度变了。要重新计算。有梦才会有奇迹
回复
追梦的男孩
2013年07月17日 08:49:36
7楼
楼主,没有说明白,这个框架梁,是用来托上面砌体的KZL还是只是一般的KL,应该区别对待
回复
飈雨瀟瀟
2013年07月17日 08:50:03
8楼
没浇筑混凝土呢,可以重新支模板啊
回复
我本平凡
2013年07月19日 12:09:09
9楼
追梦的男孩 发表于 2013-7-17 08:49 楼主,没有说明白,这个框架梁,是用来托上面砌体的KZL还是只是一般的KL,应该区别对待上面是4层层高为2.9M的砌体住宅
回复
追梦的男孩
2013年07月22日 08:20:08
10楼
肯定不满足墙梁的要求,详见砌体结构设计规范
回复
zhu525858
2013年07月22日 16:34:31
11楼
坐等高人讲解
回复

相关推荐

APP内打开