一个朋友的工地上出现了一个问题,大家说说看该怎么处理。工程是一在建的底框上面4层砖混建筑,一层框架梁施工时,钢筋工把设计为截面高度400mmX300mm的框梁的箍筋做成了300mmX250mm,就是说等于梁变成了350mmX300mm的了,等混凝土浇筑到跟前时才发现,后期该怎么处理。补充一下,框梁的跨度为3300mm,混凝土为C30的商砼。
从构造上说梁高没有差的太离谱在许可范围:3300/250=13.2小于15,但须看具体结构布置情况验算梁的配筋要求了。
回复
3楼
相当于梁的有效高度少了50mm,砼受压区高度变了。要重新计算。
回复
4楼
以前都干什么了?错了就改!这有什么可说的?
回复
5楼
llqqyy02 发表于 2013-7-16 21:49 从构造上说梁高没有差的太离谱在许可范围:3300/250=13.2小于15,但须看具体结构布置情况验算梁的配筋要求了 …图纸上是上面3根22的,下面是2根16的加1根14的
回复
6楼
高处能胜寒 发表于 2013-7-16 22:55 相当于梁的有效高度少了50mm,砼受压区高度变了。要重新计算。有梦才会有奇迹
回复
7楼
楼主,没有说明白,这个框架梁,是用来托上面砌体的KZL还是只是一般的KL,应该区别对待
回复
8楼
没浇筑混凝土呢,可以重新支模板啊
回复
9楼
追梦的男孩 发表于 2013-7-17 08:49 楼主,没有说明白,这个框架梁,是用来托上面砌体的KZL还是只是一般的KL,应该区别对待上面是4层层高为2.9M的砌体住宅
回复
10楼
肯定不满足墙梁的要求,详见砌体结构设计规范
回复
11楼
坐等高人讲解
回复