求教某三相变压器带纯电感负载在额定情况下运行时电压调整率的计算
hunter1028
hunter1028 Lv.2
2013年07月16日 10:26:09
只看楼主

一台Y/Yn-0连接的三相变压器,其额定容量Sn=320kva,额定电压U1n/U2n=6.3/0.4,短路损耗Pkn=5.5kw,阻抗电压Uk=4.5%,当带纯电感负载在额定情况下运行时,其电压调整率为多少?

一台Y/Yn-0连接的三相变压器,其额定容量Sn=320kva,额定电压U1n/U2n=6.3/0.4,短路损耗Pkn=5.5kw,阻抗电压Uk=4.5%,当带纯电感负载在额定情况下运行时,其电压调整率为多少?
lingxuct
2013年07月17日 09:59:33
2楼
电压调整率? 这名词还不太熟悉。
回复
xinjianwenben1
2019年05月05日 11:18:30
3楼

In=320/6.3=50.8A  

由Uk=4.5=InxZkx100/U1n得出 Zk=5.58欧:

短路损耗Pkn为额定电流时的短路损耗,Rk=Pkn/In*In:得出Rk=2.13欧:

Xk=根号下 Zk平方-Rk平方;得出 Xk=5.157欧;

纯感性正弦为1,余弦为0,代入公式得4.15%。

回复

相关推荐

APP内打开