各位帮忙看看这个基础怎么办?
angboonyan
angboonyan Lv.2
2013年07月15日 23:01:52
来自于地基基础
只看楼主

自家建房,独立基础,15支柱子,有1个承台倒水泥倒高了,怎么办?还有像这样基础建6层有没有问题?

自家建房,独立基础,15支柱子,有1个承台倒水泥倒高了,怎么办?还有像这样基础建6层有没有问题?


IMAG0010.jpg

IMAG0011.jpg

IMAG0018.jpg

IMAG0020.jpg


IMAG0010.jpg


IMAG0011.jpg


IMAG0018.jpg


IMAG0020.jpg

c1c64e1705bb36b14de0.rar
3.2 MB
立即下载
免费打赏
angboonyan
2013年07月17日 22:53:47
22楼
jishifuwudi 发表于 2013-7-17 10:38 双柱基础 中间没设 暗梁?应该算独立基础,因那两根柱之间以前有个小水井填了,怕沉降,就把中间的土全挖了,用混凝土浇过去
回复
angboonyan
2013年07月17日 22:54:52
23楼
hhq393040208 发表于 2013-7-17 10:39 六层…你这混凝土浇完,感觉是埋下了定时炸弹····怎么办啊:Q
回复
angboonyan
2013年07月17日 22:55:40
24楼
欠ta一个再见 发表于 2013-7-17 10:41 这混凝土,自己搅拌的吧确实是自己拌的
回复
angboonyan
2013年07月17日 22:56:41
25楼
河南结构小生 发表于 2013-7-17 11:11 估计振捣都没,,怎能保证密实有捣鼓,但表面没抹平
回复
冬果果
2013年07月17日 23:35:59
26楼
人家农民工有经验着呢,估计没什么问题,哈哈
回复
yaslean
2013年07月17日 23:51:21
27楼
看这土质不错,6层的房子没什么问题。
回复
angboonyan
2013年07月18日 00:11:03
28楼
yaslean 发表于 2013-7-17 23:51 看这土质不错,6层的房子没什么问题。土质是不错,以前的老房子(全部石头建的)基本是1层的,地基就一层石块,一层条石搞定
回复
yingsun101
2013年07月18日 08:37:04
29楼
从施工上来看 施工质量确实不行 从设计的角度来看,独立基础其实是非常安全的 因为钢筋绑扎后,浇筑混凝土后,混凝土收缩会产生预应力,有一定的安全储备。上面结构荷载加上去后,预应力抵消。另外,设计荷载时1.2倍恒载+1.4倍活载,这个安全储备不得了的
回复
求知
2013年07月18日 09:15:57
30楼
第一次看到这种搞法,没得垫层,没装模,枯计浇筑的砼也没用泵打,六层的高度,我看有点悬。
回复
lirui0811
2013年07月25日 17:18:58
31楼
如果早些发帖子就能得到大家的帮助,现在也不是很晚,大家提到的那些问题都很好,希望楼主借鉴。