220v控制电缆和DC4~20mA等模拟量信号电缆可以敷设在同一桥架内?

220v控制电缆和DC4~20mA等模拟量信号电缆可以敷设在同一桥架内?
免费打赏
zigj
2013年07月15日 13:25:12
3楼
中间加一隔板吧。刚刚做了个国外的工程,老外要求4-20mA的电缆要独立的桥架,且要槽架不能用梯架。
回复
lingxuct
2013年07月15日 15:15:29
4楼
不用加隔板,可以放在一起,因为电缆的绝缘等级是相同的。

对弱电信号电缆有要求:屏蔽电缆,屏蔽层铜丝网在源头单端接地!
回复
雨后悠悠看晚晴
2013年07月15日 16:49:37
5楼
放一起几乎没有影响,对开关量信号线没有影响,模拟量信号线一般都屏蔽线,接地了就没问题。影响大的还是大电机的电缆
回复
operator
2013年07月15日 23:00:43
6楼
我是加隔板。
回复
云飘飘
2013年07月16日 07:35:34
7楼
需要加金属隔板。
回复