在工程中一路2.5mm2的电源线带了16个70W的三雄极光金卤灯,功率因数是0.95,配的开关为施耐德C16的1P开关,这样可以吗?另外配线的时候需要考虑金卤灯的启动电流吗?金卤灯的启动电流一般为额定电流的几倍?持续时间多久?配开关的时候是否只要躲过断路器的瞬动电流就可以了(类似电机配线)?求指教