70W金卤灯配线问题
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年07月14日 23:37:23
只看楼主

在工程中一路2.5mm2的电源线带了16个70W的三雄极光金卤灯,功率因数是0.95,配的开关为施耐德C16的1P开关,这样可以吗?另外配线的时候需要考虑金卤灯的启动电流吗?金卤灯的启动电流一般为额定电流的几倍?持续时间多久?配开关的时候是否只要躲过断路器的瞬动电流就可以了(类似电机配线)?求指教

在工程中一路2.5mm2的电源线带了16个70W的三雄极光金卤灯,功率因数是0.95,配的开关为施耐德C16的1P开关,这样可以吗?另外配线的时候需要考虑金卤灯的启动电流吗?金卤灯的启动电流一般为额定电流的几倍?持续时间多久?配开关的时候是否只要躲过断路器的瞬动电流就可以了(类似电机配线)?求指教
免费打赏
xrg885
2013年07月15日 06:53:16
2楼
是同时启动,还是分开启动。当然要考虑启动电流,
回复
云飘飘
2013年07月15日 07:18:12
3楼
你的疑问都是正确的,启动电流大概是5~7倍。
回复
开心老爸
2013年07月15日 10:13:38
4楼
如果是集中控制的,建议采用20A开关,如果是单灯控制,或分开控制的,可用16A
回复
z553835995
2013年07月15日 11:52:23
5楼


是同时启动的
回复
z553835995
2013年07月15日 11:54:33
6楼


集中控制的话2.5的线可以承受这么多功率吧?
回复
卷舒
2013年07月26日 00:28:57
7楼
2.5的线配不上20A的断路器
回复