中央空调室内温度降不下来
chengsanqing
2013年07月14日 12:23:35
来自于中央空调
只看楼主

求教各位大师;一套中央空调系统,冷冻水出水温度12度,回水14,2度,风机盘管是单风机双出风口设计,出风口感觉风量很小,盘管翅片摸起来冰凉,室内温度降不下来,大概一直在28到30度,水循环感觉正常,翅片也清洗过,温度为什么还下不来?求教大师指点,不胜感激。

求教各位大师;一套中央空调系统,冷冻水出水温度12度,回水14,2度,风机盘管是单风机双出风口设计,出风口感觉风量很小,盘管翅片摸起来冰凉,室内温度降不下来,大概一直在28到30度,水循环感觉正常,翅片也清洗过,温度为什么还下不来?求教大师指点,不胜感激。
免费打赏
益元
2014年04月07日 20:36:38
23楼
风系统有问题
回复
a853416671
2014年04月07日 22:36:09
24楼
测一下风扇运行电流,判断末端风扇,水路都处于正常工作状态,那就是风道阻力大
回复
tuxianxian
2014年04月15日 13:57:24
25楼
本帖最后由 tuxianxian 于 2014-4-15 13:59 编辑

出水温度拉不上来,明显是风路有问题,风量设计小了,或是管路阻力大了。
回复
益元
2014年04月15日 20:50:09
26楼
是不是风机盘管电机接线有问题,造成电机转速变小了
回复
一名工人588
2014年04月16日 09:08:59
27楼
学习了!!学习了!!!学习了!!!!!
回复
robybaggio11111
2014年10月15日 16:05:50
28楼
学习了,顶一下楼上的同仁。。