求教各位大师;一套中央空调系统,冷冻水出水温度12度,回水14,2度,风机盘管是单风机双出风口设计,出风口感觉风量很小,盘管翅片摸起来冰凉,室内温度降不下来,大概一直在28到30度,水循环感觉正常,翅片也清洗过,温度为什么还下不来?求教大师指点,不胜感激。
求教各位大师;一套中央空调系统,冷冻水出水温度12度,回水14,2度,风机盘管是单风机双出风口设计,出风口感觉风量很小,盘管翅片摸起来冰凉,室内温度降不下来,大概一直在28到30度,水循环感觉正常,翅片也清洗过,温度为什么还下不来?求教大师指点,不胜感激。
13楼
fwbbqgj1 发表于 2013-7-16 22:08 是全降不下来吗?用了多长时间了?检查电机温度是否正常,如过高而转轴灵活则可能是电容容量变小了。还要检 …看看你的翅片脏不,冷冻水脏不脏Y过有堵塞现象没有如果没Y过看看盘管管道堵塞没有
回复
14楼
出风量小,您的情况已经清洗 了滤网,翅片,回风窗,控制器上控制没有问题吧,个人见解
回复
15楼
wzd2016 发表于 2013-7-14 19:37 可能是送风管路设计安装不合理。风道阻力过大,风送不出来。另外要检查负荷计算是否正确,分盘会不会配置偏 …风道设计是这样的,风机向后吹风进一个长方体铁皮箱,铁皮箱两端开口,然后接风管的,等于是风向要转个90度弯进风道,我也感觉这样会有风阻过大,不过这个没办法啊,改起来麻烦啊。谢谢您的分析。
回复
16楼
这个系统先天不足,是否有新风系统?
即使有新风系统也不行,冷冻水出水温度那么高,室内湿负荷还是要有风机盘管来负担。
冷冻水出水温度高,室内风机盘管除湿能力差,基本只有降温,而一旦室内含湿量不小的时候,风机盘管降温的范围是有限的,焓湿图上点一下很明显。
再加上风机盘管风量小,室内温度降不下来很正常。这个系统设计施工先天不足,很难改,我是甲方就索赔。
回复
17楼
个人认为是不是出风口回风口安装不合理,
回复
18楼
cnbbzz 发表于 2013-7-21 09:55 这个系统先天不足,是否有新风系统?即使有新风系统也不行,冷冻水出水温度那么高,室内湿负荷还是要有风 …请问管理员如何在焓湿图上点???困惑很久了
回复
19楼
本人遇见类似的问题,就是整栋大楼的中央空调只改造其中一层,做了同层同程管路。从原大楼的立管接入水管,大概有一百来间房。现在没有一间房温度可以将下来的。检测了楼层进出水主管的压差两侧管道是压力是平衡的。是不是压差小导致流速过慢的原因?请大侠赐教!
回复
20楼
出水12 回水14.2,出水温度太高,是冷凝的问题
回复
21楼
出水12 回水14.2 温差太小
回复
22楼
你的进回水温差很小 说明冷量没用掉 加大出风口的风量