水泵房里泵与泵之间有最小间距要求吗
huaijinhui
huaijinhui Lv.4
2013年07月14日 00:38:00
只看楼主

水泵房里泵与泵之间有最小间距要求吗

水泵房里泵与泵之间有最小间距要求吗
免费打赏
yanhuangzhu_721
2013年07月14日 10:53:51
2楼
见建筑给排水设计规范,表3.8.14 水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距
回复
huangzhimin
2013年07月16日 10:33:59
3楼
一、给水泵房可参见:
(一)《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)以下规定:
6.5.2 卧式水泵及小叶轮立式水泵机组的布置应遵守下列规定:
1 单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于 55kW 时,不小于 1.0m ;电动机容量大于 55kW 时,不小于 1.2m 。当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于 0.6m 。
2 双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为 0.6~1.2m 。
3 当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
注:地下式泵房或活动式取水泵房以及电动机容量小于 20kW 时,水泵机组间距可适当减小。
6.5.3 叶轮直径较大的立式水泵机组净距不应小于 1.5m ,并应满足进水流道的布置要求。
(二)《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3. 8. 14条规定: 水泵机组的布置,应符合表3.8.14规定。(表3.8.14略)
二、排水泵房设计可参见《室外排水设计规范(2011年版)》GB 50014-20065.4.7 主要机组的布置和通道宽度,应满足机电设备安装、运行和操作的要求,并应符合下列要求:
1 水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。
2 机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。
3 主要通道宽度不宜小于1.5m。
4 配电箱前面通道宽度,低压配电时不宜小于1.5m,高压配电时不宜小于2.0m。当采用在配电箱后面检修时,后面距墙的净距不宜小于1.0m。
5 有电动起重机的泵房内,应有吊运设备的通道。



回复
y1y108
2013年07月21日 22:12:31
4楼
有最小间距要求
回复

相关推荐

APP内打开