此为单母线分段供电,关键是用户选的出线柜开关是负荷开关。用户当时选的母联柜也是用的负荷开关,但是由于负荷开关不能既上进线又下进线,所以我建议用户改为了断路器。看来不能为了便宜,不注意安全啊!!!
此为单母线分段供电,关键是用户选的出线柜开关是负荷开关。用户当时选的母联柜也是用的负荷开关,但是由于负荷开关不能既上进线又下进线,所以我建议用户改为了断路器。看来不能为了便宜,不注意安全啊!!!
2楼
是这样的吗?以前还真没注意过这个问题!
楼主能否告知一下母联分段柜用的什么机构操作GN30隔离开关?谢谢!
回复
3楼
szq0819 发表于 2013-7-13 14:22 是这样的吗?以前还真没注意过这个问题!楼主能否告知一下母联分段柜用的什么机构操作GN30隔离开关?谢谢 …GN30隔离开关和VS1真空断路器。
回复
4楼
我知道,楼主!我是问GN30隔离开关用什么机构操作,然后如何与VS1联锁的?
回复
5楼
是JSXGN操作机构,与VS1之间通过连锁线之类的连接,具体的我说不上来。你最好是去生产车间看看,问问一次线上的师傅
回复
6楼
五防联锁方案不是咱们技术上确定的吗?怎么还需要问下面车间的师傅吗?能麻烦您给拍个照片看看吗?
回复
7楼
szq0819 发表于 2013-7-15 15:17 五防联锁方案不是咱们技术上确定的吗?怎么还需要问下面车间的师傅吗?能麻烦您给拍个照片看看吗?技术上只是负责说实现五防连锁,但是实施当然是靠机械零件和车间师傅做的了。我手里没有详细的图片,可以找台这样的柜体,具体看看怎么实现的。
回复
8楼
:L:L:L:L:L
回复
9楼
:lol来写照片就好了
回复
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶