关于PT保险更换问题
lgyufo
lgyufo Lv.2
2013年07月12日 09:43:29
只看楼主

10KV,35KVPT怎样更换保险?

10KV,35KVPT怎样更换保险?
lingxuct
2013年07月12日 14:52:31
2楼
一次高压保险?停电后拔下熔丝管,插上新的?

二次保险不停电也可以换,直接拔下坏的,插上新的不是可以了?
回复
beining1112
2013年07月28日 20:05:30
3楼
国网的操作方法:1.办理工作票。2.拉开隔离开关;断开二次保险(不是防止反送电,是为了合上隔离开关后检查电压是否正确)3.检查PT外观,如无异常,更换一次保险(0.5A)4.合隔离开关,测量二次保险上口电压是否正确,合上二次保险。4办结工作票。
回复
pengmenglong
2013年07月30日 20:36:41
4楼

国网的操作方法:1.办理工作票。2.拉开隔离开关;断开二次保险(不是防止反送电,是为了合上隔离开关后检查电压是否正确)3.检查PT外观,如无异常,更换一次保险(0.5A)4.合隔离开关,测量二次保险上口电压是否正确,合上二次保险。4办结工作票
回复

相关推荐

APP内打开