在做一个很小的县城给水规划,事故校核难满足,怎么办?
seed920
seed920 Lv.5
2013年07月11日 16:09:07
只看楼主

大家好,小弟在做一个县城给水规划,遇到这样个问题:单水源供水,而路网规划不能形成环形。进行事故校核时,在最不利点管段断开后,水源处的水压要比反算出来的水源压力高出近100米的水头才满足事故校核,这怎么办?

大家好,小弟在做一个县城给水规划,遇到这样个问题:单水源供水,而路网规划不能形成环形。
进行事故校核时,在最不利点管段断开后,水源处的水压要比反算出来的水源压力高出近100米的水头才满足事故校核,这怎么办?
免费打赏
cdfang0000
2013年07月12日 08:20:55
2楼
可有图为证啊,没图怎么说啊
回复
fatboy00a
2013年07月12日 10:18:47
3楼
竖向是否有误?
回复
剑行天下
2013年07月12日 10:22:36
4楼
小县城断水是正常的,要考虑中长期规划,逐渐成环。
回复
一生为水
2013年07月14日 19:40:04
5楼
你算错了吧。。。。
回复
seed920
2013年07月16日 09:49:20
6楼
谢谢各位的回答,的确是算错啦,现在已经改正:)