审图要求把加强带改为后浇带,能不改吗
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月11日 15:26:46
只看楼主

我在遇上一个问题: 长90米,宽60米的2层钢筋砼框架厂房(生物制剂车间),因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,故设计单位采取了2.2米的加强带(钢筋加强、砼等级加强),呈十字形布置。 现图纸审查机构审查对设计文件审查意见提出:“加强带应改为后浇带,后浇带位置相应梁、板钢筋加强,以满足GB 50010-2002 9.1.3条要求”。 请问:现工期非常紧张,若为后浇带则需主体完成后1个月才能浇注其砼,若为加强带则可以一次性施工到位。针对这一情况,是否可以不做调整,就以加强带施工,能否满足规范要求?后浇带施工难度很大,而加强带又很难保证施工质量,又该怎么解决这个问题啊?请各位不吝指教。

我在遇上一个问题:
长90米,宽60米的2层钢筋砼框架厂房(生物制剂车间),因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,故设计单位采取了2.2米的加强带(钢筋加强、砼等级加强),呈十字形布置。

2013年07月12日 15:25:45
12楼
后浇带位置相应梁、板钢筋为什么要加强??

个人感觉加强了反而不利了吧???
回复
普雅花
2013年07月12日 16:42:35
13楼
让审图的多去看看书,光知道后浇带:L
回复
我本平凡
2013年07月17日 08:09:24
14楼
图审中心还是比较负责的
回复
talangde
2013年07月17日 23:00:13
15楼

回复拿分,就这么简单。
回复
冬果果
2013年07月17日 23:31:05
16楼


回复拿分,就这么简单。
回复
yaslean
2013年07月17日 23:58:58
17楼
既然是 因为工艺要求“超长不能设置伸缩缝”,那可以跟审图好好沟通。
2层的房子,要设也只是伸缩缝,完全可以用膨胀加强带代替。
回复
yaslean
2013年07月18日 00:01:40
18楼
后浇带一般顶多在梁的位置会加加强筋。
仅当板无面筋时才在顶部设构造面筋。
回复