第一次出施工图,一个高层的裙楼,希望大家帮忙看看有没有问题
蓝白蓝白
2013年07月11日 14:31:04
只看楼主

这个是我第一次画好的施工图,一高层的裙楼,望大家帮忙看看,有什么问题,请教了

这个是我第一次画好的施工图,一高层的裙楼,望大家帮忙看看,有什么问题,请教了
bd084efceff0d12b3428.zip
1.1 MB
立即下载
蓝白蓝白
2013年07月11日 14:45:18
2楼
里面包含建筑平面图,望大神指教
回复
蓝白蓝白
2013年07月11日 14:45:52
3楼
因为大家都很忙,没人帮我看,所以只有在这里寻求帮助了
回复
jinghai522521
2013年07月11日 15:20:39
4楼
挺不错的,就是柱子的配筋很有问题,你好像没有归并,而且有一个柱子角筋你用25,其余钢筋用14太不合理了,楼梯间处于角部,建议右上角的柱子不管是不是短柱都要全高加密。建筑图造型估计需要挑板,友情提示:D;5~6轴右侧的钢筋就断开吧,你这样拉通施工会很麻烦的。梁的上部通常钢筋建议用直径小一点的,有些一排也能排开,也可以附加大直径钢筋,还省一点钢筋,下部钢筋建议也用的小一点,钢筋种类不要太多。还有一点,建议satwe结果改成红色或者蓝色,这样对着配筋会比白色舒服。比我第一次出图强多了,我那才叫惨不忍睹。:)
回复
jinghai522521
2013年07月11日 15:26:34
5楼
hanxco 发表于 2013-7-11 14:45 因为大家都很忙,没人帮我看,所以只有在这里寻求帮助了看一下一层梁施工图KL6。可能有问题:)
回复
普雅花
2013年07月11日 15:30:53
6楼
你这图貌似用pk自动生成的,只是稍微修改了下
回复
蓝白蓝白
2013年07月11日 15:31:45
7楼
jinghai522521 发表于 2013-7-11 15:26 看一下一层梁施工图KL6。可能有问题KL6确实有问题,已经改了,上部两头的钢筋删掉
回复
推着板车去搬砖
2013年07月11日 15:35:43
8楼
1、貌似次梁没有考虑塑形内力重分布,支座配筋比跨中大了很多
2、边长大于400的柱,纵筋间距不宜小于200(楼主500宽的柱3根钢筋,间距应该大于200)
3、屋面板面筋是否需要贯通
4、图面标注:轴线标注最好不要打断,可以在增加一道标注(一般外到内三道标注:第一道总长标注,第二道轴线标注,第三道其它标注如次梁构造柱等标注)
回复
蓝白蓝白
2013年07月11日 15:42:49
9楼
jinghai522521 发表于 2013-7-11 15:20 挺不错的,就是柱子的配筋很有问题,你好像没有归并,而且有一个柱子角筋你用25,其余钢筋用14太不合理了, …多谢指教,就是关于柱子归并的问题,具体应该怎么做呢,谢谢
回复
蓝白蓝白
2013年07月11日 15:46:40
10楼
kissyou2012 发表于 2013-7-11 15:35 1、貌似次梁没有考虑塑形内力重分布,支座配筋比跨中大了很多2、边长大于400的柱,纵筋间距不宜小于200( …谢谢指教,你的第二条,应该是不宜大于200吧
回复
jinghai522521
2013年07月11日 15:51:08
11楼
混凝土保护层30mmx2,箍筋8x2;钢筋25mm,500的柱子勉强能够满足3根钢筋;复核第二层L3,L4;概念不清,还想做成挑梁,还不想加密,这样不行啊;其实这些地方已经形不成悬挑了,建议直接做成3跨。
回复

相关推荐