自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001(2005版)中喷头布置7.1.2条 直立型、下垂型喷头布置,包括同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2规定,且不宜小于2.4m。现布置地下室车库喷淋,梁间距4.05m,按中危险2级要求布置,如果考虑到相临喷头之间间距要满足大于2.4m,但是喷头与墙间距就有个别喷头大于1.7m了,如果满足了喷头离墙间距最大为1.7m,但是喷头之间间距就有部分小于2.4m,比如说下面图,做设计的你们碰到这问题时候都是怎么解决的啊 。
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001(2005版)中喷头布置7.1.2条 直立型、下垂型喷头布置,包括同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2规定,且不宜小于2.4m。现布置地下室车库喷淋,梁间距4.05m,按中危险2级要求布置,如果考虑到相临喷头之间间距要满足大于2.4m,但是喷头与墙间距就有个别喷头大于1.7m了,如果满足了喷头离墙间距最大为1.7m,但是喷头之间间距就有部分小于2.4m,比如说下面图,做设计的你们碰到这问题时候都是怎么解决的啊 。

2楼
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
回复
3楼
学习了!以后会注意到
回复
4楼
coolmax90 发表于 2013-7-12 09:38 4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表 …这个我知道,但是十字梁如果是4.5×4.5(m)布置两排2.4×2.4(m)的喷头,离梁间距1.05M,如果旁边梁是小雨1×1(m)的十字梁,喷头靠中心布置的话,喷头离墙间距为0.5M,1.05+0.5=1.65<2.4M了,这种情况是就这样布置,还是4.5×4.5(m)十字梁布置2.4×2.4(m)的喷头时靠一边布置尽量保证和1×1(m)梁中喷头间距大于2.4m 布置?
回复
5楼
:lol没说不能在梁底下布置喷头啊。4.05*2=8.1;8.1/3=2.7,均布也行吧,净高满足就OK。
回复
6楼
a699435 发表于 2013-7-12 17:46 这个我知道,但是十字梁如果是4.5×4.5(m)布置两排2.4×2.4(m)的喷头,离梁间距1.05M,如果旁边梁是小雨 …梁间不宽不小的话,可以考虑梁间对角布置。
回复
7楼
车库等无吊顶框架结构自动喷水是让人纠结。由于不同的单位理解和执行不一致,提以下建议:
1、不考虑次梁,据次梁较近的位置按照喷头据顶板的最大间距设置。
2、梁高较大,将梁看做实墙考虑。喷头间距要求最小值是防止喷头之间互相影响,先打开的喷头影响周围喷头使其不能及时打开,喷头据梁底较大(据顶板距离小)时,喷头不会互相影响。
回复
8楼
学习中
回复
9楼
小点的梁不影响喷水,就忽略了!
回复
10楼
7楼建议很好
回复
11楼
没说不能在梁底下布置喷头啊。4.05*2=8.1;8.1/3=2.7,均布也行吧,净高满足就OK
回复