2楼
现场组合空调图片,现场水管垫木照片
回复
4楼
请问楼主,你所发图片是啥单位施工现场?
请感兴趣,告知一下呗!
回复
5楼
你想知道这个单位做什么呢?
回复
6楼
主机入口没过滤器也没看到水流开关,后接?到时候焊削有掉里头了;水泵是什么品牌,目测质量不高;水泵入口的蝶阀跟出口蝶阀一样看,我觉得会更好看些。管道支架没有统一设计统筹过。有管道没做木托,当然可能是冷却水,希望不是冷冻水。主机进出口压力表装这么高,看着费劲,不知道为什么不装在进出口蝶阀之间,水泵进出口压力表也一样。同时,主机进出口也没看到温度表。
回复
7楼
学习啦;谢谢
回复
8楼
david200901050 发表于 2013-7-12 09:55 学习啦;谢谢感觉做的还是一般,哈哈
回复
9楼
现场规范 但是内容较少 谢谢啦
回复
10楼
kaiziwang105 发表于 2013-7-12 09:35 主机入口没过滤器也没看到水流开关,后接?到时候焊削有掉里头了;水泵是什么品牌,目测质量不高;水泵入口 …分析的有道理
回复
11楼
6F好专业哦
回复
12楼
不错!!!!很好啊!!!!
回复