2楼
你问的应该是基础砖模吧
这个距离跟你的建筑做法有关:我从外到内给你数一遍,砖模+抹灰+冷底子油+SBS+甩浆、抹灰+基础混凝土
按照做法往里数就是了,垫层浇筑完成之后砌筑砖模,砖模上抹灰1.5-2cm,抹灰干后做防水,防水材料厚度图纸有,SBS的话一般就是4mm,也有两层3mm的。防水之后做一层抹灰保护层2cm,避免基础钢筋绑扎施工破坏防水卷材。照我说的这种通常做法你把砖模退开基础边线4cm即可。当然每个项目有每个项目的做法,你根据你项目的做法和你的目的自己算。
要是你说的是支护墙的话,留出砖模的位置,留出排水沟的位置再做挡墙,还是那句话,看你具体做法,具体目的。
回复
3楼
如果是持力层问题我补充一点:
如果同在一个持力层平面,画一个剖面及基底和45度的扩散角。分析一下相互间的附加应力。你就会得到答案。45度是混凝土的,如果是岩土层,有土工报告,上面会提供的。
回复
4楼
wangjiyiok 发表于 2013-7-9 15:00 你问的应该是基础砖模吧这个距离跟你的建筑做法有关:我从外到内给你数一遍,砖模+抹灰+冷底子油+SBS+甩 …楼上是正解
回复
5楼
楼主可能想的是,基础剪力墙上来支模的距离,,,这又分各种不同基础,基础和外墙的位置关系,基础支模方式,,,当然基础一般砖胎模,,,挡墙或围护结构与基础间的排水沟等等,,,都是要考虑的,
回复
6楼
根据基础结构确定工作面大小
回复
7楼
说不清楚是什么
回复