框架柱相邻纵筋高差≥500且≥35D
海洋石头
海洋石头 Lv.11
2013年07月09日 07:58:29
来自于建筑构造
只看楼主

请教下 如果相邻柱子一个直径为20一个25 那35d是按20取值还是25取值呢 结果应该是700还是875呢 请说明出处。11g中没有提出d为何值

请教下 如果相邻柱子一个直径为20一个25 那35d是按20取值还是25取值呢 结果应该是700还是875呢 请说明出处。11g中没有提出d为何值
免费打赏
maoguowang1212
2013年07月09日 10:56:30
2楼
11g里面明确解释道d就是钢筋的直径,楼主提的钢筋一个直径25,另外一个直径20.是相邻的柱子可以分别按照20*35和25*35计算锚固长度。(锚固长度必须按照砼的强度和钢筋的级别来计算)但是20的钢筋建议机械锚固(电渣压力焊)25的钢筋建议采用直螺纹连接。尽量不采用绑扎锚固。希望对楼主有用。
回复
海洋石头
2013年07月10日 18:53:05
3楼
maoguowang1212 发表于 2013-7-9 10:56 11g里面明确解释道d就是钢筋的直径,楼主提的钢筋一个直径25,另外一个直径20.是相邻的柱子可以分别按照20* …我只是单一的想知道d是按小直径还是大直径算
回复
luomeiyu
2013年07月13日 10:56:33
4楼
相邻柱子?楼主的意思是上下层柱子变钢筋直径,还是位置相邻的柱子?如果上下层柱子变钢筋直径,搭接长度按d大计算;如果是位置相邻的柱子,各取各的35d。
回复
hcjw100
2013年08月10日 13:22:16
5楼
第一:一般设计会考虑变径钢筋焊接问题。第二:如果钢筋变化过大,那么柱子截面亦会做相应改变,按变截面锚固,规范中也有搭接计算规格。LZ的问题很特色。其实在实际施工中为了避免刁难,往往会按大截面钢筋进行搭接。 施工方是孙子辈。。。这个只有做过施工而且是大工地,高要求滴工地做过才能真真体会。
回复
sunriseok
2013年08月11日 06:22:57
6楼
luomeiyu 发表于 2013-7-13 10:56 相邻柱子?楼主的意思是上下层柱子变钢筋直径,还是位置相邻的柱子?如果上下层柱子变钢筋直径,搭接长度按 …对的,同意地板
回复
善者建行
2013年08月11日 10:03:37
7楼
≥500且≥35D 这是焊接的要求,同一框架柱会有几种不同的纵向钢筋吗?我还没见过,楼主想太多了
回复
海洋石头
2013年08月12日 15:19:27
8楼
善者建行 发表于 2013-8-11 10:03 ≥500且≥35D 这是焊接的要求,同一框架柱会有几种不同的纵向钢筋吗?我还没见过,楼主想太多了同时又2种有这可能吧,不会一根柱子就一种规格的钢筋吧,我这一种22一种25
回复
预算施工
2013年08月26日 08:13:40
9楼
用较大钢筋的D.
回复
aaa232232
2013年09月01日 11:55:16
10楼
你说的应该是钢筋接头位置吧,同一框架柱内的钢筋接头位置应该取大直径钢筋的35倍
回复
aaa232232
2013年09月01日 11:56:01
11楼
你说的应该是钢筋接头位置吧,同一框架柱内的钢筋接头位置应该取大直径钢筋的35倍
回复

相关推荐