请教“进线档导线与变电站内避雷针应保持多大距离?”
zbdyjlj
zbdyjlj Lv.4
2007年09月11日 09:46:02
只看楼主

请教“输电线路进线档导线与变电站内避雷针应保持多大距离?”依据是什么?请不惜赐教!!谢谢!!

请教“输电线路进线档导线与变电站内避雷针应保持多大距离?”
依据是什么?
请不惜赐教!!谢谢!!
免费打赏
xuan2281
2007年09月12日 17:16:55
2楼
满足绝缘要求即可,因为避雷针泄流引起的感应过电压对线路的影响不大
回复
lingxuct
2007年09月12日 22:30:41
3楼
说什么呢?避雷器就接在进线上,还讲什么距离?

避雷器与穿墙套管需要多少距离,这样说才合适。
回复
zbdyjlj
2007年09月13日 12:32:17
4楼
问的是避雷针,不是避雷器。楼上老师审题不清。
避雷针不在架构上,而是位于架构和终端塔连线的一侧。
此时,避雷针与线路进线档导线应保持多大距离?
回复
chiu
2007年09月13日 21:21:35
5楼
与导线高度及避雷针接地电阻有关。过电压保护规程有规定。
回复
zjs591nn
2007年09月14日 07:38:21
6楼
过电压保护规程有规定,3M
回复
zbdyjlj
2007年09月14日 09:11:37
7楼
《过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997规程第7.1.11条 e)
避雷针距被保护物的空气中距离≥5米,
避雷针距被保护物的接地装置间的地中距离Sd≥3米,
是否可以理解为“避雷针与线路进线档导线应保持5米以上距离”?
回复