关于商场地下室变电所管线预埋的问题
l546298776
l546298776 Lv.3
2013年07月08日 11:25:40
只看楼主

地下室变电所穿剪力墙要预埋200根套管,该怎么个预埋法??管子是DN50和DN70的为主:(

地下室变电所穿剪力墙要预埋200根套管,该怎么个预埋法??管子是DN50和DN70的为主:(
免费打赏
dianqipanli
2013年07月08日 14:05:13
2楼
不会吧?有图吗?一般在这种情况应该选用电缆沟、桥架、线槽。
回复
hejian96
2013年07月08日 22:44:24
3楼
同意楼上观点,
回复
l546298776
2013年07月09日 09:17:53
4楼
dianqipanli 发表于 2013-7-8 14:05 不会吧?有图吗?一般在这种情况应该选用电缆沟、桥架、线槽。图上就是这么标的 ,变电所一侧的管子数量,大概有百十根啊,怎么施工呢?师傅们建议在剪力墙上留洞
回复
zcyzdqk
2013年07月09日 11:40:36
5楼
没见过电站有预埋这么多管的,电站一般预埋也就是电站内的用电管线预埋,我们都是用电缆沟或者桥架。
回复
dianqipanli
2013年07月09日 15:53:04
6楼
l546298776 发表于 2013-7-9 09:17 图上就是这么标的 ,变电所一侧的管子数量,大概有百十根啊,怎么施工呢?师傅们建议在剪力墙上留洞留洞in?就算是100根,管子直径为电缆1.5倍,管子间距150mm,10排,每排10根;那面剪力墙恐怕得全是预留洞吧?不考虑施工难度,剪力墙的结构强度还能保证吗?这类问题得与设计洽商。
回复
l546298776
2013年07月12日 21:09:45
7楼
本帖最后由 l546298776 于 2013-7-12 21:11 编辑

谢谢大家,已经与设计院沟通过了。:)按蓝图施工,管子绑在钢筋网之间的空隙中,做成排,不能破坏剪力墙结构
回复
kailelaohu
2013年07月13日 23:05:53
8楼
路过学习了
回复
donglish0916
2013年07月14日 11:50:55
9楼
怎么可能呢?设计一点有误,一般都是4根G150
回复
carol1212
2013年10月12日 12:10:15
10楼
l546298776 发表于 2013-7-12 21:09 谢谢大家,已经与设计院沟通过了。按蓝图施工,管子绑在钢筋网之间的空隙中,做成排,不能破坏剪力墙结构这样做防水是如何处理呢?