地下室或商场的疏散指示照明能否空中悬挂式设计?
gzbxdesign2
2014年04月19日 22:39:59
只看楼主

地下室或商场的疏散指示照明能否空中悬挂式设计?

地下室或商场的疏散指示照明能否空中悬挂式设计?
电气交流
2014年04月19日 23:11:20
2楼
我觉得是可以的。
回复
muyuyao
2014年04月20日 00:18:01
3楼
为什么担心不可以空中悬挂???!!!
回复
gp01fd
2014年04月20日 01:07:59
4楼
这么设计的话,审图的稳稳给你扣个违反《建筑设计防火规范》11.3.4 条的帽子,还没法反驳。
回复
gzbxdesign2
2014年04月20日 02:33:52
5楼
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-20 02:37 编辑 gp01fd 发表于 2014-4-20 01:07 这么设计的话,审图的稳稳给你扣个违反《建筑设计防火规范》11.3.4 条的帽子,还没法反驳。11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。完全不违反不就在顶棚吊着吗虽然符合规范,但是火灾的烟气是往上升的,疏散指示灯在上面会有很大影响,合适吗?不过较真的话,出口灯也在上面2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,这说的是疏散走道的墙面,地下室和商场哪有合适的墙面?
回复
云飘飘
2014年04月20日 08:14:03
6楼
可以采用悬挂,但是地面仍然应该增设指示标志。
回复
电气老孙
2014年04月20日 08:41:14
7楼
商场地下车库等大空间的建筑,当墙上或柱上安装确实有困难时,可采用管吊安装,安装高度不宜大于2.5m
回复
gp01fd
2014年04月20日 16:47:39
8楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-20 02:33 11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。完全不违反不就在顶棚吊着吗注意看你的问题是“疏散指示灯”,而不是“应急照明灯”。这是2个概念。我说会被审图拍砖是因为有过这方面的教训。所以现在宁可追柱子也不省事挂顶。另外如果你做过涉外酒店类项目的消防验收的话就会知道顶部吊装的疏散指示灯就等于个废物,15%烟气下就完全看不见。
回复
dianqipanli
2014年04月20日 20:46:20
9楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.8.4
备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口顶部,底边距地不宜低于2.0m。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下地面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
24.7.6
应急照明中的备用照明灯宜设置在墙面或顶棚上,疏散走道及转角离地面1m以下的墙面上。走道上的指示标志不宜大于15m。

看来,此一条新规范比老规范宽松了。
此条规范解释是因为失火时烟气上升,并且在此时人员疏散逃离时基本身体头部在低位,所以,疏散指示灯位置较高,人员视觉无法观察。
如果柱子间距能够满足要求可以安装在柱子上;另外,现在在地面上装修时安装地面疏散指示灯并不困难吧?
实在不行了,就只能在顶板上吊挂了。
回复
电气交流
2014年04月20日 22:23:52
10楼
商场好像没有地方安装,都被专柜占掉了,或者没有强。
回复
lyf830619
2014年04月20日 22:25:45
11楼
你要说这些,我还说,你低于1米会电到人呢
回复

相关推荐

APP内打开