商场,1700TON,无地下室,屋面能否放冷机?
myhans
myhans Lv.3
2007年01月25日 17:51:08
来自于中央空调
只看楼主

有个商场,5层,30000平方,无地下室,,冷量在1700TON,建筑已经做好了,要装空调,屋面有块地方加固了,说是放冷机的,我不知道能否放置?选用YORK的800TON 的,发觉每平方要1700KG(仅主机,还不算运行重量,运行大约要4000KG/平方),主要是担心震动,引起日后出现问题!麻烦大家说说,屋面可以放置冷水主机吗?(不考虑风冷机,太贵了)很急,希望帮助!

有个商场,5层,30000平方,无地下室,,冷量在1700TON,建筑已经做好了,要装空调,屋面有块地方加固了,说是放冷机的,我不知道能否放置?选用YORK的800TON 的,发觉每平方要1700KG(仅主机,还不算运行重量,运行大约要4000KG/平方),主要是担心震动,引起日后出现问题!
麻烦大家说说,屋面可以放置冷水主机吗?(不考虑风冷机,太贵了)
很急,希望帮助!
免费打赏
blackeye
2007年01月25日 19:00:54
2楼
承重的问题去问结构工程师。我好奇的是:楼主打算把冷冻机露天摆放?
回复
zhengshg1979
2007年01月26日 10:32:07
3楼
是不是最好做一个罩子隔起来,哪样也比露天放好些阿
是不是放一些风冷机组的地方啊,一体化的
回复
yinbilin@co163
2007年01月26日 11:32:57
4楼
可以放在屋面的,实习的时候看到过!
不过是群房的屋面!
回复
wyp328
2007年01月26日 13:10:08
5楼
如果是改造设计,加设主机增加的楼面荷载,需经结构专业顾问复核。
楼主的需求是1700RT,考虑用800RT的机组,准备用几台?2*800RT,还是2*850RT?
建议采用3*550RT离心式制冷机。
避震与噪音需仔细考虑,必须设制冷机房,主机与水泵应考虑浮动地台减震,宜采用进口减震器。
重点考虑固体减震降噪。
还要考虑冷却塔的设置位置和避振降噪。
改造的项目很难,有挑战。
多考虑各方面的影响因素,少投诉。
回复
lihuatan
2007年01月26日 14:02:11
6楼
这个问题可要谨慎哦,先请教设计院的结构工程师,看是否能受得了1700KG每平方。如果有足够宽的位置,可考虑作基础将受力面积扩大,震动问题可以作减震出力。一般楼面楼板设计通常都是150KN/平方,普通楼板也就是200-300的样子,设备层可能高点700左右吧,你1700太大了,建议作基础了。
回复
myhans
2007年01月26日 16:53:50
7楼
屋面上面有房子,专门说是做冷水机房的!主要是震动很担心,听说以前有过主机在屋面震坏楼板掉下来的情况,想起就怕啊!
这个建筑不是改造,本身建设的时候,不知道怎么了,没有做地下室!

回复
myhans
2007年01月26日 16:59:01
8楼


屋面上面有建好的房间,专门放置主机的!
我关心的是震动,虽然说结构工程师已经在设计时候加固了放置主机的屋面部分,但是还是怕啊!还有震动的传递给下面的柱子!
回复
fenger742
2007年01月26日 22:34:07
9楼
怕啥...这是结构考虑的事...只要把资料给结构就行...
一般结构师都能想到这些...
回复
yklts
2007年01月27日 10:49:24
10楼
屋面上有专门的冷冻机房?这个想法是不是太大胆了?
若是用的是螺杆机,噪声及振动是个很大的问题.
若是用的是离心机,我想只有特灵的三级离心机振动及噪声会少点.
其它的还有水泵的振动及噪声怎么解决?大型的离心泵会有屏蔽泵吗?好像没见过!既使有,它的振动也许会少点.可它的功率又会大了不少!
回复
shuaifengqi1975
2007年01月27日 21:55:31
11楼
用螺杆式风冷模块呢?
回复

相关推荐