请教:消防自喷问题,地下室为商场,地上为四层沿街房,喷淋怎莫设置?
lgd_wf
lgd_wf Lv.2
2004年02月02日 23:00:51
只看楼主

本人新接了一个活,共5万平方,地下室为商场,12000平方,地上为四层单间的沿街房,喷淋怎莫设置?我的方案是:地下室及地上沿街房均加设自动喷淋,你们觉得如何?请教,清尽快答复!谢谢

本人新接了一个活,共5万平方,地下室为商场,12000平方,地上为四层单间的沿街房,喷淋怎莫设置?我的方案是:地下室及地上沿街房均加设自动喷淋,你们觉得如何?请教,清尽快答复!谢谢
免费打赏
wyw1860
2004年02月03日 08:25:43
2楼
沿街房都是用来商业用途嘛?如果有住宅的话,就不必设。
回复
wyw1860
2004年02月03日 08:26:45
3楼
一般来说,一二层做商业用就不错了,买东西谁爬那么高阿?
回复
lgd_wf
2004年02月04日 08:57:00
4楼
对,全是商业用途,为甚谟没人说话
回复
ll-327
2004年02月04日 09:22:18
5楼
楼上一般可以不设。
回复
lgd_wf
2004年02月04日 14:55:05
6楼
为甚么可以不设

回复
lgd_wf
2004年02月05日 21:16:03
7楼
有没有高手啊?
回复
lgd_wf
2004年02月05日 21:38:59
8楼
说话呀
回复
伯大哥
2004年02月06日 08:41:59
9楼
建筑面积大于500m2的地下商场应设自动喷淋系统(《建规》8.7.1A)。
设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;应设自动喷水灭火系统。(建规8.7.1条六)
回复
liangfp
2004年02月06日 08:53:43
10楼
1.依据建规:第8.7.1A条 建筑面积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统,地下室必须设喷淋。
2,按建规:第8.7.1条,五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;确定是否在地上部分设喷淋。

回复
lgd_wf
2004年02月08日 23:51:22
11楼
每层超了3000平方,但是每个房间都是分开的,每间的面积都小于100平方,是否可以不设?
回复