工程需要3台500KW风机。现有35KV电源,选择35KV降为10KV,风机选择为10KV高压风机,采用液力藕合启动,2000KVA变压器容量够用吗?

工程需要3台500KW风机。现有35KV电源,选择35KV降为10KV,风机选择为10KV高压风机,采用液力藕合启动,2000KVA变压器容量够用吗?
免费打赏
电气奇才
2013年07月05日 21:17:58
2楼
够用,建议采用3150KVA的,风机一般可能满载运行,电机采用全压启动即可。:lol:lol:lol
回复
jylazlx
2013年07月06日 23:24:32
3楼
全压启动不会引起电压降吗
回复
electricity
2013年07月07日 02:18:29
4楼
够够够够够够够够够够够够够够够够
回复
开心老爸
2013年07月07日 08:20:04
5楼
如果没有其它负荷,这个是够的,但应该还有其它辅助负荷吧
回复
lingxuct
2013年07月07日 09:21:51
6楼
风机用液力偶合器,电机可以空载启动,慢慢加载,1500KW的功率因数假设为0.87,效率为0.95,总容量为1815KVA,电机启动时变压器有过载能力,可以带三台500KW的风机了。

不过,一台变压器不会只带三台电机,这样变压器的利用率太低了,故应采用2楼的意见,3150KVA吧?!
回复
liu583829685
2013年07月08日 10:52:47
7楼
一台变压器只带这三台电机的话,变压器2000KVA即可,但不能同时启动
回复
wcjqqq
2013年07月08日 17:22:44
8楼
一台2000KVA变压器只带这三台500KW电机的话,变压器容量够,但不能同时启动或有其他负荷应加大容量!
回复
ssqqugamd
2013年07月08日 18:15:31
9楼
2000KVA足够用。风机不属于满负荷启动,它的力矩与转数平方成正比。惰转数升高力矩增加。500KW电动机实际风机的额定负荷小于500KW,三台风机的视在功率不会超过2000KVA。液力藕合主要功能是减少启动时机电冲击,不能改变启动特性。
回复
party369
2013年07月08日 21:42:47
10楼
工程用,工期多久,环境如何,是用箱变吗?
高压电机电流并不大,应该可以直接启动的。
回复
yuanzhengbin
2013年07月08日 22:10:32
11楼
party369 发表于 2013-7-8 21:42 工程用,工期多久,环境如何,是用箱变吗?高压电机电流并不大,应该可以直接启动的。够,一般还要考虑其他负荷
回复